为刀片服务器散热有五种基本方法。一旦选中了其中一种方法,可以用多种不同产品和方法来具体实施。这些方法在APC白皮书46――“超高密度机柜和刀片服务器冷却策略”中有详细说明,表1中进行了概述。

 

刀片服务器散热的五种方法及选择

 

要应用刀片服务器,必须选择其中一种方法。这种选择要基于目前设施的制约因素以及用户的需要和喜好。

应用方法的选择了解了现有设施的制约因素并且在用户的各种需求和偏好间进行了适当取舍之后,就可以从前面所述的5种基本方法中做出选择了。刀片服务器的应用方法的选择是基于散热问题的,因为这些问题是实际系统中最主要制 约因素。确定应用方式后,电力供应问题也就随之确定了。

影响应用方式的最主要的不确定因素就是刀片服务器的密度问题。许多用户更愿意将刀片服务器以最大密度安装。在现有的数据中心环境中这往往不是一个恰当的选择。实际上大部分刀片服务器都采用模块化的机架结构,可以以较低的密度在机柜中安装。例如,IBM BladeCenter 采用独立的机架,一个机柜中可以安装1到6个刀片不等。虽然降低安装密度看上去没有充分发挥刀片服务器的优势,但实际上系统的成本、可用性和安装速度都有所提升,特别是在现有的数据中心环境中安装刀片服务器的情况。

目前的许多数据中心设计的功率密度为每个机柜2kW甚至更低。在这样的环境中按每个机柜10-30kW的功率安装刀片服务器时,这些刀片服务器需要消耗大量的电力和散热功能,这与机房最初的设计不成比例。正因为这个原因,在现有数据中心中安装刀片服务器时节省空间通常是没有实际好处的。因此,在现有数据中心分散放置刀片服务器是既实用又划算的。以饱和密度安装刀片服务器通常只是在专为支持高密度方案新建的机房设施中比较划算――安装规模极大或者空间极其狭小。

因此,刀片服务器安装的核心选择就是刀片服务器安装的分散程度――即每个机柜中安装多少个刀片。用户选择的刀片服务器的品牌和型号可能会制约刀片的分散程度,例如,一些刀片服务器采用独立的机架,这种设备就易于分散安装。而另外一些刀片服务器采用一种底板系统,这种系统使得分散安装不切实际。要了解有关这 个问题的更全面更详细的讨论,参见与具体刀片服务器品牌相关的“APC应用说明”。按照前面所述的五种主要刀片服务器应用方法规划好刀片服务器的应用密度后,其结果如表2。、

 

刀片服务器散热的五种方法及选择

 

 

刀片服务器散热的五种方法及选择

 

表2表明,在30种不同的功率密度和应用方法组合中,有大约11种首选组合和7种临界的组合――共18种比较切合实际的应用方式组合。要选择最佳方案,必须把数千种用户的偏好、制约因素和现有的条件等数据与这18种应用方式组合进行比对。这种比对需要进行广泛的分析,遵循许多规则,这一过程可以象软件运算一样进行。但本白皮书中不做详细叙述。